发布于:2012-07-05 14:51:05
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
35kV输电线路三相电压不平衡,运行方式为上级35kV线路送至变电站35kV母线,再送到另一条35kV出线上。不带35kV出线时,母线电压为A19.2kV、B19.1kV、C19.2kV,零序电压0.6V。通过解开耐张段试送35kV出线,送68号杆电压基本和母线电压一致;送100号杆电压出现不平衡,电压为18.9、18.7、18.9,零序0.8V,送至125号杆,电压为19.2、19.0、19.3,零序1.2V;送至155号,电压19.3、19.0、19.4,零序1.2;送至188号杆,电压18.9、18.1、18.8,零序3.2,全线347基,电压为18.8、18.0、19.0,零序3.3;不带负荷。
教高手高手高高手,急急急急急急!!!!!!!!!!!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
考虑下是不是换位问题。。
回复 举报