土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【现场求助】请教高手指点:35kV线路三相电压不平衡的问题

【现场求助】请教高手指点:35kV线路三相电压不平衡的问题

发布于:2012-07-05 14:51:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35kV输电线路三相电压不平衡,运行方式为上级35kV线路送至变电站35kV母线,再送到另一条35kV出线上。不带35kV出线时,母线电压为A19.2kV、B19.1kV、C19.2kV,零序电压0.6V。通过解开耐张段试送35kV出线,送68号杆电压基本和母线电压一致;送100号杆电压出现不平衡,电压为18.9、18.7、18.9,零序0.8V,送至125号杆,电压为19.2、19.0、19.3,零序1.2V;送至155号,电压19.3、19.0、19.4,零序1.2;送至188号杆,电压18.9、18.1、18.8,零序3.2,全线347基,电压为18.8、18.0、19.0,零序3.3;不带负荷。
教高手高手高高手,急急急急急急!!!!!!!!!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxiaobo1227
    可以带负载试一试啊?距离也是有影响的吧
    2012-07-10 22:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    按理说空载时候不应该出现这样问题,线路空载只会升不会降。。
    考虑下是不是换位问题。。
    2012-07-10 13:30:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮我看看消防电梯前室防火门开启方向是否合理

回帖成功

经验值 +10