各位大哥关于变压器与无功补偿的一个问题

发布于:2006-12-30 09:22:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台500kVA变压器低压额定电流为720A,配无功补偿150kVAr,补偿计算电流为217A,请问低压出线是否要将以上两个电流之和来选择导线线径,如果不用,为什么呢??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shuntong1972
    shuntong1972 沙发
    应以变压器输出的电流选择线径,补偿器应经常维护.
    2007-01-01 17:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    不能考虑补偿,因为它要是坏了,那电流就增大了,对运行不利
    2006-12-31 14:55:31

    回复 举报