问题:如标题。例如:一个风机负责260平,240平两个防烟分区。排烟量:260×120=31200m³/h选双速风机——风量:31200/15600m³/h每个防烟分区风管管径是按照通风量计算,还是按照每个防烟分区面积乘以60计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chenxia2012
沙发
zhaoshansi1985 发表于 2012-7-8 17:43 只不过是消防排烟更加快了啊 又没有什么负面影响 机房损失不懂你讲的情况 机房到底是损失的什么东西呢应该是机房风管压力损失
2014-05-10 11:45:10
赞同0
-
tmmplay
板凳
我不这么认为!
2012-07-09 10:06:09
赞同0
加载更多回复 举报
风机全压过大会使风管的风速加大,风口的风速加大,从而使系统的噪声变大!
机房那的损失:就是机房的局部和沿程损失,不包括风机的损失!我风机接法是我上面那帖子里面的第二种!
回复 举报