小区生活水池的容积,计算可不可以用吸水坑代替水池使用?那为什么高层建筑水池一般都采用最高日用水量的15%-20%计算?我这小区的最高日用水量162立方,水池容积324立方,会不会太大?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangnvnv
    zhangnvnv 沙发
    根据《措施》7.2.11第7小条 建筑面积大于500平米的地下商店 应设闭式自动喷水灭火系统
    所以要设;
    是否设水泵和水池,要看你们当地管网提供的水压,是否满足消防要求,但是你屋顶是肯定要设水箱的;
    2004-08-16 11:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • longziren
    longziren 板凳
    地下车库的用水量按规范的中II级算。作为地下商场,超过500平方米就要设喷淋,按照规范,你的那个工程达到不用泵和水池的情况时,从理论上来是可以不用设泵和水池,但实际上还要有关部门通过才行。