有构造柱的梁底是否需要另外设置梁垫?
有构造柱的梁底是否需要另外设置梁垫?
砌体结构设计规范规范6.2.4中说
跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁:对砖砌体为4.8m,对砌块和料石砌体为4.2m,对毛石砌体为3.9m,支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块,墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体.
对于跨度大于6m的梁,如果梁端设置有370x240构造柱(墙厚370),是否可不加梁垫?
发布于
2006-12-29 21:25:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wuhong0707
梁垫是解决局压问题,何时才考虑局压呢,主要在于受压与施压的两者材料存在明显的强度差异时
如果你的梁强度是C30,柱强度是C20,一样要算局压,不够一样设梁垫,不过这种情况很少 而已
2007-01-05 22:07:05
来自 PC
评论
举报
lhblmx1970
这个GZ不小了,如果当作承重柱也可以了,那就可以不加了,但是要做独立基础.并且配筋也要加大.如果是240乘240的那就要加梁垫,可以有效的把梁的力均匀的分布下去.个人浅见