阅读下一篇
探讨土壤源埋地管单位钻孔深换热量的问题本人做土壤源热泵,对于地下埋管模拟计算时,以夏季为设计标准,取建议值70-110W/M(钻孔深度),而实际上设计日那天逐时负荷是变化的,那么对土壤的放热量也是逐时变化的,这样的话,,根据公式:q=k*(tp-ts),其中tp=(tin+tout)/2,ts是土壤初始温度,进出口流体平均温度tp也是不断变化的,那么当q 变化时k值还变不变呢?k和作用半径相关啊,k=1/R,R-土壤柱的热阻。这该怎么办呢,系统不能稳定啊,我看了不少文献中说,除了机组启动阶段,系统就进入稳定阶段,也就是进出口温度稳定了,这不矛盾吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报