土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 现基础内有露水现象,对环网柜里的开关运行有影响吗?
座落在室外的环网柜,设计时基础未设通风孔,现基础内有露水、潮气现象,对环网柜里的开关运行有影响吗?

全部回答(1 )

  • cialong
    应该讲没太大的影响。有牵涉的估计是操作机构的腐蚀问题以及电缆三岔手套部位的防水性能。当然如果环网柜的底座不是不锈钢的耐腐蚀能力差的话,可能不出3年就会锈蚀殆尽了,然后“哄”一声掉到基础里了。
    个人意见,供参考。
    2006-12-30 16:42:30 来自 PC 评论 举报