底框计算时你们敢采用有限元算法的结果吗?
底框计算时你们敢采用有限元算法的结果吗?
最近有个底框工程,6.5米跨外带1.5米挑梁,中间不让加柱!好在上部仅两层砌体,我用SATWE里PM规范算法及有限元算法各计算了一便,发现两者结果相差太大,PM算法比有限元算法多一倍的钢筋!请教各位你们是如何选择的?
发布于
2006-12-29 20:24:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yiming719
我们这里均用pm8算底框,不过一般现在不让建底框了。
2008-11-19 10:53:19
来自 PC
评论
举报
luhl1977
是用pm8算底框上部的荷载,并倒算砖混的荷载,在用satwe算底框的啊,
我是这么算的