土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 谈开力嵌入式

谈开力嵌入式

发布于:2006-12-29 19:37:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我遇到两台开力的风机盘管机,故障一样,开机一会儿就跳红灯,压机不启动。检查结果是内机盘管传感器坏,测量值0.8K欧,正常应该16左右,检查很快就是换太麻烦了。把水泵拿掉也不行,最后还是将水盘都拆下来才看到,而且它的探头是从一根紧贴内壁的铜管上方穿过,很难拿,最后剪断了才拿出来,两台一样。这也太麻烦了,换个感温探头拆了整个内机。
这个家伙什么也没有留下。。。