关于高压补偿的设置

发布于:2006-12-29 16:50:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,高压电容器到底什么情况下设置?

根据《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995 3.0.5当配电所中无高压负荷时,不得在高压侧装设并联电容器装置.

但我最近设计一个35kV变电站,是35/10/0.38KV,高压侧无高压用电设备,我只在0.38kV侧设置低压集中补偿,功率因数达到0.95以上,但电力部门要求在高压10KV侧也加装高压补偿,来补偿变压器本身的无功,不知道有没有规范可循?

2,容量怎么确定?
另根据3.0.2当不具备计算条件时,电容器安装容量按变压器容量的10%~30%确定

本工程我使用35/10kV 10000KVA的变压器,电力部门要求补偿1000Kvar,不知道怎么得来的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • baiqi
    baiqi 沙发
    有没有做电力设计的高手指导一下?
    2006-12-30 08:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • t5t5pp@co163
    t5t5pp@co163 板凳
    好像没道理!变压器的无功损耗是符合变压制作规范的的!10000KW的变压器没几个钱!1000Kvar的补偿就受不了啦!
    2006-12-29 17:27:29