土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 刚收到审图意见,请教关于车库消防意见,

刚收到审图意见,请教关于车库消防意见,

发布于:2006-12-29 15:55:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程是一个住宅,一层是车库,每个车库一辆汽车,都是单独的分隔的,各有一个卷帘门。审图意见要设置消火栓,以前就没有见过这样的要求,请各位高手指教下,怎么回复。。
谢谢。
按照GB50067-97第7.1.8.2条是否可以利用室外消火栓啊?
请指教!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 快乐结构
    快乐结构 沙发
    一个车位做消火栓是灭火设施扩大化,没必要。
    2009-08-22 18:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳
    如果你要买的话,就必须写车库,送的话,当然可以写贮藏间了!
    2008-08-31 01:07:31

    回复 举报
    赞同0