变频器去现场电机用普通电缆怎样防止干扰,求赐教!!!

发布于:2012-07-04 20:58:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位老师,螺旋铰刀秤变频柜与现场电机大约100多米,现在不想用变频电缆,打算用槽式桥架中间加隔板,一边放置四根变频器去电机的普通电缆,一边放置信号线,对于这样的防干扰措施,是否可行?请有实际施工经验的老师指教。急急急!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “电机可能有其他干扰”!电机是不怕干扰的。

    电机电缆钢铠接地就可以,二次电缆的屏蔽层在电源侧单端接地。
    2012-09-14 14:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • 硕硕
    硕硕 板凳
    输出可能要加滤波器了,不然电机可能有其他干扰