配电室空调负荷这样计算可以吗?
配电室空调负荷这样计算可以吗?
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的
热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
发布于
2012-07-04 20:53:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ufooow
多谢版主的赐教,多谢
2012-07-16 20:19:16
来自 PC
评论
举报
crazy_123456
变压器发热量,技术措施给出公式 Q=(0.0126~0.0152)*W
W------KV.A
2012-07-11 13:20:11