土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助-系统基准容量问题
一般来说,短路计算时,6~10kV系统基准容量取100MVA,这个值是怎么来的,35kV系统好像是200MVA,电压等级越高 取的值越大,这些值是随便选取的吗?

全部回答(8 )

  • gwfhjgc
    在国家标准 GB/T 14549-1993中各标称电压值(kV)和基准短路容量(MVA)之间的关系:
    电压 容量
    0.38 10
    6 100
    10 100
    35 250
    66 500
    110 750
    2012-10-23 09:44:23 来自 PC 评论 举报
  • 红苹果
    哈哈哈,熟悉了也会觉得用有名值计算也很方便的。
    2012-07-06 08:47:06 来自 PC 评论 举报