求助-系统基准容量问题
求助-系统基准容量问题
一般来说,短路计算时,6~10kV系统基准容量取100MVA,这个值是怎么来的,35kV系统好像是200MVA,电压等级越高 取的值越大,这些值是随便选取的吗?
发布于
2012-07-04 20:24:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
gwfhjgc
在国家标准 GB/T 14549-1993中各标称电压值(kV)和基准短路容量(MVA)之间的关系:
电压 容量
0.38 10
6 100
10 100
35 250
66 500
110 750
2012-10-23 09:44:23
来自 PC
评论
举报
红苹果
哈哈哈,熟悉了也会觉得用有名值计算也很方便的。
2012-07-06 08:47:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
苏格拉底的眼泪
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
75
粉丝
3
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
gwfhjgc
