土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 向大侠们求教——高压锅炉补水工艺
高压锅炉补水膜法处理:后端仅仅反渗透就可以了吗?如果加入EDI设备效果会怎样?很晕!求——求——求——教。

全部回答(6 )

  • joanna2006
    非常感谢好心的师者们。:)
    那么所谓EDI的稳定性,应该注意些什么呢?
    是指脱碳等进水保证吗?
    在运行中有什么需要注意的吗?
    感觉想要了解的问题好多!!!!
    谢谢大家的指点。
    2006-12-30 15:05:30 来自 PC 评论 举报
  • wei11bin22
    无论是高压或低压锅炉,二级反渗透不可以。因为反渗透不能100%的截流钙离子,其出水不符合锅炉用水标准。
    中压或高压炉,后面最好加混床,否则,锅炉炉水碱度高,排污率太大,浪费能源。
    用EDI,可以,关键看其性能是否稳定。
    2006-12-30 12:13:30 来自 PC 评论 举报
加载更多