土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机保护接地的问题

关于电机保护接地的问题

发布于:2012-07-04 18:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。

钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “把零线接到钢管的接地螺栓上”是不规范的做法,现TN-S系统,要求把PE线接到需要保护接地的地方,不能接N线。

    钳形接地电阻测试仪表测试的是“环路电阻”,从电缆的保护芯线接到钢管接地螺栓上,把钳表套在电缆的保护芯线上,所测到的数据是:电源侧电缆保护芯线接地——钢管接地,二个接地电阻的串联值(数据为0,说明钢管接地良好)。

    钢管上接地螺栓——(引接铜编织线)——电机外壳接地螺栓,显示数据200,说明电机本身(断开铜编织线)接地不好。

    从钢管又加上一根铜编织线,钳表套住原一根铜编织线,第二根铜编织线就形成了环路,所以数据显示为0;如果把二根铜编织线都套进去,又会显示200的。
    2014-02-06 16:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • bbbearss
    bbbearss 板凳
    可能钳形表精度的问题,精度是很重要的参数呀,楼主不妨换个精确度更高点的 钳形表试试,像美国的福禄克等国外品牌的精度还是高一些。

    [ 本帖最后由 bbbearss 于 2012-8-13 15:18 编辑 ]
    2012-08-09 17:00:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】大家看看消防电梯前室防火门开启方向是否合理

回帖成功

经验值 +10