土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助~关于小区内供水压力问题~~~
背景:由于本地区长期供水不足,小区内采用无负压供水设备,原设计室内给水分高低区,6层以下为低区,6层以上为高区。最高楼层为12层,供水压力为6Kg
问题:现因规划变更,将小区内的3栋6层,6栋12层的商品房全部改为17层,如果增加无负压变频泵的压力,是否对原12层高区产生影响
小弟初来乍到,还请各位多多指点~

全部回答(7 )

  • wsl3559
    一般12层楼高为36米,17层51米,12层时水压为6Kg,没有搞懂。
    2012-07-13 07:46:13 来自 PC 评论 举报
  • waterzy
    既然整个给水系统都改了,那就重新设计了。不建议用无负压,改成水箱变频泵供水。可分成两个区,1至9一个区,以上一个区,底部减压
    2012-07-10 11:56:10 来自 PC 评论 举报