土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关灵敏度校验不够囊个办?

开关灵敏度校验不够囊个办?

发布于:2006-12-29 12:59:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
远距离供电都要求计算单相接地短路电流进行开关灵敏度校验,对于电梯、正压风机等开关灵敏度一般都不够,处理方法不外乎就是加大电缆截面或者选用B或A曲线的开关,而很多厂家的100A以下的开关根本就没有A、B型曲线特性。加大截面的方法我个人认为不可取,因为200米以上很可能要加大2级以上,本来16MM2的就够了,结果最后要用50MM2的,造价增加太多。不晓得各位大侠如何处理的?不要告诉我凭经验,我们验证过,这种经验经不起考验。

比如12KW的电梯,供电距离250米,低压柜处选用32A的塑壳开关,按经验选取YJV-4*25+1*16,经验算无法满足灵敏度校验,32A开关25MM2的电缆最大供电距离为190米左右。但如果在32A开关前加一个取掉热脱扣器件的25A开关,仅使用其瞬动功能。线路如此长,电机启动电流会降低,应该能躲过,当然要进行验证!
这种方式不晓得可否?大家踊跃评价哈!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • air_supply1020
    漏电保护?相零短路杂办??
    零序电流保护很多厂家没有,就看到过框架的有!
    2006-12-30 17:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • tn_s
    tn_s 板凳
    加零序电流保护即可,采用增加电缆截面的方法不太经济
    2006-12-30 11:38:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于两地控制一盏灯的问题?

今天接一个4个接线孔的开关,就是其中2孔是常闭另外2孔是常开,请问谁有原理图?谢谢啊

回帖成功

经验值 +10