一在建电厂,6KV公用C段主要负荷为输煤,化水,及江边补给水等公用设备,业主认为此开关柜不属于公用系统,请问各位大虾电厂公用系统的概念,电源柜与就地设备是否统属于公用系统,理论依据是什么?是否有规范说明,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
well-wang168
沙发
同意楼上的说法,PEN线是送变压器中性点引来,此时PE和N是合一的,只是在后边根据需要才分开.
2006-12-30 08:30:30
赞同0
-
clark0527
板凳
见《民规》表E.1-3 TN-C-S系统,PEN线是从变压器来的