土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流逆变系统中在直流侧汇流端 正负极都加熔断器--有原因或是标准吗?

直流逆变系统中在直流侧汇流端 正负极都加熔断器--有原因或是标准吗?

发布于:2012-07-04 16:43:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下是光伏论坛某位坛友的提问,我也不清楚具体原因,想请教这里的电气专家能否从电气角度分析下:

小弟在光伏汇流箱设计过程中有一个疑问,想跟大家讨论一下,众所周知,北京鉴衡认证中心发布的 【光伏方阵汇流箱技术规范】中,规定汇流箱正负极均设置熔断器。讨论的话题如下:

1.请问大家对正负极均需设置熔断器有什么看法?正负极均设置熔断器的性价比高吗?

2.熔断器在汇流箱中的主要作用是什么?正极保护是在什么情况下进行保护的?负极保护是在什么情况下保护的?

3.如何选择熔断器的型号,才能达到其保护目的?

PS: 光伏阵列(450-800V-DC)8组或X组============汇流箱(每路都有二极管隔离,每路正负极均有熔断器)===========并网逆变器
汇流箱的作用,阵列间二极管隔离,电流汇入逆变器

讨论的重点:正负极都设熔断器是否有必要,如果只设正极或负极,一处有熔断器就具备作用,为什么还要哦 2极都要有熔断器。
熔断器的作用: 短路保护,二极管损坏阵列间电流过流。

为什需要正负极都要接入熔断器,请教