土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑给排水设计规范中的一个问题。

关于建筑给排水设计规范中的一个问题。

发布于:2012-07-04 15:59:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水设计规范2009版中,P88页,4.9.24第三条,雨水排水管道总水头损失与流出水头之和不得大于雨水管进出口的几何高差。
请问这句话如何理解,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wk317478704
    wk317478704 沙发
    楼上说的基本正确
    2012-07-10 11:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • hzx198451
    hzx198451 板凳
    根据伯努利方程,压力流排水屋面排水的高差势能与动能转换,几何高差最终经过水头损失后要有足够的出口水头,以满足雨水排出要求
    2012-07-06 11:38:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无地下室排水出户口管哪种方法好呢

关于无地下室排水出户口管,我示意两种出户方法,大家说说哪种方法比较好呢。 如果按照第一种做法,对四层以内的多层来说很大程度上会满足规范对最低横支管与排水立管高差的要求,不用做单排。但是会和结构墙基础有冲突,需和结构协调。管沟比较深。 按照第二种做法,即不容易满足规范要求,就需要单排或接入下游1.5米以外,在接管上比较麻烦,但和结构基本没冲突,管沟也比较浅. 大家说说常规怎么做比较好点?另外管沟一般距最低管道外底多少?管道在管沟内安装有参考图集没?

回帖成功

经验值 +10