土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政污水跌水井做法

市政污水跌水井做法

发布于:2004-08-13 12:07:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人实际工作中设计d1000~d1200的污水主管,土质较差,考虑采用混凝土检查井,沿途接入一些d300的地块预留支管,高差较大,需做跌水井,请教诸位高人指导!
根据室外排水规范,跌水大于2米时,必须设置跌水井,在国标中的竖槽式跌水井仅有小口径主、支管跌水井,或者大口径污水管的阶梯式跌水井。当大口径污水主管沿途接入小口径污水支管时,跌水井如何做法?
顺便再请教大家一个问题:国标02S515中混凝土污水检查井井深要求H1<=D+6000,但是实际上污水倒虹过河或者进入污水厂前的污水主管均可能大于次,如何做法?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xieyi616
    xieyi616 沙发
    关键式要采取一些消能、防冲措施。,要是做的好,跌差打点好像没有太大的关系,期待正确的答案,期待高手出现
    2008-08-18 15:25:18

    回复 举报
    赞同1
  • manian
    manian 板凳
    实际上很多地方分步跌也是不可能实施的。大跌差在山区城市很常见,十几米直接跌也有啊。关
    键式要采取一些消能、防冲措施。
    2004-08-27 09:58:27

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

感觉这个论坛不如水网哦!

感觉这个论坛不如水网哦!斑竹加油啊!

回帖成功

经验值 +10