现在有根最低点工作压力为1.44mpa不锈钢立管,但是1.5倍施压超过了1.6mpa该不锈钢管的工作压力(通洋的不锈钢管),管径为DN100(DN102*1.5),现在不好施压,那个帮我出个主意?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    设计的时候就应该考虑这个问题啊,虽然可能不出现问题(薄壁不锈钢的试压压力一般为2.5Mpa),但试压出了问题就是你的问题。这个真找不到好方法,应该是不符合规范要求的设计和施工。
    2007-01-03 11:49:03

    回复 举报
    赞同0
  • oktrf
    oktrf 板凳
    不过厂家说施压超过1.6mpa工作压力没有问题,但是我又担心焊工质量