土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道的压力计算是从入口到最不利点消火栓之间的压力还是整个环路的压力损失都算?

消防管道的压力计算是从入口到最不利点消火栓之间的压力还是整个环路的压力损失都算?

发布于:2004-08-13 09:49:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防管道的压力计算是从入口到最不利点消火栓之间的压力还是整个环路的压力损失都算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 南夕
    南夕 沙发
    我觉得要加上损失哦!最不利点消火栓需要的压力在加上高差在加上管网损失
    2004-08-13 10:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • 胡子渣
    胡子渣 板凳
    当然是计算入口到最不利点消火栓之间的压力.你想想,连最不利点的压力都满足了,其他的压力还有什么问题吗?你要连整个管网的损失都算的话,那我们给排水的不累死了!
    2004-08-13 10:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看图时碰到的一个消防问题

一个四层楼设了消防给水系统,屋顶有消防水箱,消防管道垂直成环,但我看到进户的进水消防管没有。设计人的意图是不是就只利用屋顶消防水箱提供消防的初期用水,还是本身设计就有问题?

回帖成功

经验值 +10