室内消火栓栓口的水压这样计算合理吗?
室内消火栓栓口的水压这样计算合理吗?
规范中给出的室内消火栓栓口的水压包含两部分,即水带产生的水头损失+喷嘴产生一定长度的充实水柱所需水压,但是消火栓本身相当一个阀门,也会产生一定的水头损失,这个损失一般在2mH2O左右,但规范中却没有把它加进去,不知道大家在计算栓口压力的时候有没有将2mH2O加进去?
发布于
2006-12-29 08:49:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
yjjnf2000
本人是赞同二楼的,可是《技术措施》P165上却是把它加进去了,不知它是怎么考虑的?
2007-10-15 10:35:15
来自 PC
评论
举报
wwhhcc11111
加上 看<措失>
2007-01-06 12:38:06