土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 郁闷中,请教大家一个问题。

郁闷中,请教大家一个问题。

发布于:2006-12-28 22:54:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
兼管一个砼厂房的施工。非抗震KL纵向钢筋对接可以用闪光对焊吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • myaluo
    myaluo 沙发
    我见过32的钢筋用闪光对焊.数量不多,不值得用机械连接.焊接和搭接之间我是比较倾向于搭接的,毕竟民建上的焊工技术要差一些.但是钢筋太密了,只能对焊.
    闪光焊只要电流足够了,问题不大的,但一定要试拉.
    2007-01-05 19:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • scs1004
    scs1004 板凳
    焊接
    搭接
    机械连接都可以
    我认为闪光对焊
    钢筋直径在14~22好些
    易焊接
    2007-01-05 13:32:05