土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器速断保护的题,请高手解答

关于变压器速断保护的题,请高手解答

发布于:2012-07-04 08:42:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器为10/0.4kV,10kV母线短路容量为100MVA,其低压侧母线三相短路超瞬态电流为16330A,若变压器高压侧装设电流速断保护,电流互感器变比为50/5,过流继电器为DL型,过负荷系数取1.4,接线系数取1,求变压器速断保护装置整定电流和灵敏系数各为多少?
A 85A 5.6
B 7A 1.9
C 8A 2.2
D 7A 2.5
整定电流我算得为85A,但灵敏系数根据已知条件不会算,请高手解答,谢谢。

[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-7-4 08:55 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxing79
    chenxing79 沙发
    明白了,多谢各位
    2012-07-06 10:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • 艾迪888
    艾迪888 板凳
    Untitled.jpg
    2012-07-06 10:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大唐湘潭发电有限责任公司600MW机组三台220kv主变压器运输招标公告

大唐湘潭发电有限责任公司600MW机组三台220kv主变压器运输招标公告所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:湖南1、招标人:大唐湘潭发电有限责任公司2、招标项目简介:我公司拟对在特变电工衡阳变压器有限公司采购的三台220kv主变压器进行运输,单台变压器及附件总重量180吨,从特变电工衡阳变压器公司运至本公司现场。相关技术要求详见招标文件。3、现邀请合格的投标人就以上标的提交资格预审申请书。

回帖成功

经验值 +10