土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 薄壁不锈钢管技术规程

薄壁不锈钢管技术规程

发布于:2004-08-12 20:29:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
薄壁不锈钢管技术规程

◆2 术 语
2.1 薄壁不锈钢管
  选用优质的符合卫生安全指标的不锈钢卷板材料,管壁约为传统厚壁不锈钢管的1/3 (0.6mm起),采用进口焊接设备和成熟的惰性气体保护钨极焊(TIG)技术制成的管子。
2.2 薄壁不锈钢管件
  选用自制的薄壁不锈钢管,用冷挤压成型工艺制成的各种型号、规格的管件。
2.3 卡箍连接
  挤压连接的一种。借助专制的快速液压钳工具,用外力使不锈钢压紧圈变形,使其紧密地与钢管连接在一起;再套上橡胶密封圈,拧紧不锈钢螺母(上述橡胶密封圈、不锈钢螺母与管件出厂时已整体组装)与管件连接。适用于DN15、DN20。
2.4 胀形连接
  用专制的胀形器将薄壁不锈钢管内胀成一山形台凸缘,在凸缘一端套上橡胶密封圈,拧紧不锈钢螺母(上述橡胶密封圈、不锈钢螺母与管件出厂时已整体组装)与管件连接。适用于DN25~DN50。
2.5 橡胶密封圈
  按输送介质的不同要求,选用硅橡胶、三元乙丙橡胶等材料密封圈,作为薄壁不锈钢管及管件之间连接的密封圈。

◆3 管材及管件 
3.1 一般规定
3.1.1 建筑给水工程采用的薄壁不锈钢管的管材和管件,应具备卫生检验部门的检验报告和认证文件,应具备产品质量技术监督部门的检测报告。
3.1.2 管材和管件应具备科学技术成果鉴定证书。
3.1.3 每一批管材和管件应有产品质量说明书,并应有明显标志标明生产厂名和产品名称,包装上还应标有材料牌号、规格尺寸、生产日期和检验人员的印记。
3.1.4 管道施工时,必须采用生产厂提供的专用工具,进行卡箍和胀形两种形式的连接,发货时附有施工安装说明书。
3.2 质量要求
3.2.1 产品的材质为进口的SUS304(0Cr18Ni9)、SUS316(0Cr17Ni12Mo2)、SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)。管材与管件连接,整个系统均应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998。
3.2.2 管材和管件的外表应光洁,不得有裂缝、折叠、分层及氧化皮,焊筋应经抛光去除,其高度不得大于0.15mm。
3.2.3 管材外径允许偏差:DN15、DN20为 (+0.02 -0.20)mm,DN25、DN32为(+0.02 -0.30) mm,DN40、DN50为(-0.02 -0.38)mm。管材壁厚允许偏差为名义壁厚的±10%。
3
◆4 设 计
4.1 一般规定
4.1.1 建筑给水薄壁不锈钢管道的选用,应依据介质的温度和工作压力、产品的规格和性能特点以及安全性、环保性、经济性等综合因素来确定。
4.1.2 建筑给水薄壁不锈钢管道可明管敷设,也可暗敷,暗敷分直埋和非直埋形式。
4.1.3 建筑给水薄壁不锈钢管道连接应采用卡箍和胀形连接方式。
4.1.4 建筑给水薄壁不锈钢管道应全部采用不锈钢材质的管件与附件,如与其它材质的钢管连接或与加压泵等连接时,应考虑采取必要的防止电位腐蚀的措施,如缠生料带。

4.2 管道布置与敷设
4.2.1 明敷管道应沿干墙、栓、桁架为宜。
4.2.2 明敷管道不得穿越卧室、储藏室、配电间、烟道和风道内。
4.2.3 明敷冷水管道直线长度大于20米、热水管道大于10米时,应考虑由于温差引起变化的技术措施,管道伸缩长度计算公式如下:
△L=△T•L•a
式中
             △L-----管道伸缩长度 (mm)
             △T-----计算温度差 (℃)
              L ------管道长度 (m)
              a ------线膨胀系数 (mm/m ℃) 推荐值a=0.010265
4.2.4 暗敷管道直埋形式主要指嵌墙敷设和埋地敷设。嵌墙敷设的薄壁不锈钢管管径不宜大于DN25。
4.2.5 暗敷管道非直埋形式主要指管道井、吊顶内、装饰板后的敷设。非直埋式敷设的管道,也应考虑由于温差引起变化的技术措施,同4.2.3。
4.2.6 管道不应穿越建筑物的沉降缝、伸缩缝,否则应采取相应的技术措施。
4.3 设计流量与水力计算
4.3.1 管路设计流量应由管路所处位置按相应规范计算而定。
4.3.2 推荐采用的薄壁不锈钢管道流速值:
   DN≤25   流速V=0.6-1.0m/s
   DN>32   流速V=1.2-2.0m/s

(待续)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jinhui020222205
    153楼:薄壁不锈钢管管道工程技术规程条文说明
    http://co.163.com/forum/content/599_478592_1.htm
    2006-12-11 15:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • zds27
    zds27 板凳
    怎么没贴完?
    2006-12-11 14:23:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我感觉压力表不能测量管道流速水头的(动压)!

我已经问过好多人,有说能测量,有说不能。还记得大学时候学水力学,老师让做试验,测流速水头都是用的皮托管,皮托管的高度就是那点的静压和动压之和(水头损失忽略)。今天找到了个老书 就是水泵和泵站,我用的是第一版,上面所说压力表读数,就是测压管高度乘于水的容重。很明显是测量的静压。也不知道是在下才疏学浅还是见识少,难道压力表还分两种类型吗有测量动压的有测量静压的?我今天看了一下压力表安装图集 其工作原理是这样的被测介质压力经仪表接头导入弹性元件使之自由端产生位移进而转换到刻度盘读数。

回帖成功

经验值 +10