发布于:2012-07-03 20:08:03
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
我单位的两台麦维的离心机组喘振厉害,我怀疑可能是水流量不足造成,室外温度32度的时候 冷却水进水31度 出水37度。机组总制冷量为2000冷吨,冷却塔配置也是2000吨,天气在热的话 冷却水的温差可以达到10度,排除了冷凝器脏堵现象。如果确实是水流量不足的问题,请问高手怎么样增大水流量?前提是冷却塔无法再加大。可否提升水泵的频率,提高水泵的转速来加大水流量呢。。。。。请大师帮帮忙。。我是个菜鸟 不懂的。。。。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报