土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 机房空调故障讨论--加湿器问题

机房空调故障讨论--加湿器问题

发布于:2006-12-28 19:46:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
网上发现一个关于机房空调加湿器的故障问题,欢迎大家讨论!

大家在碰到加湿器(电极式蒸汽加湿器)时,有没有碰到下列现象:
1、加湿桶内闪火花
2、用的是软水(昆山地区),加湿桶结垢非常严重,每隔一天要清洗一次加湿桶。
我们用软水,但是加湿器的电流太大,额定电流应该为30A,但是有的加湿桶(加湿量30kg)电流能够上升到60A,加湿器厂家说我们用的软水导电率太高了,他们建议用纯水(加食用苏打,可以提高纯水的导电率),我们换为纯水后,加湿量明显不够,加湿桶的上部是温的,下部水就是环境温度。又换为软水,但是用软水经常烧交流接触器。现在很头疼。不知道大家有何建议?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chinacupor
    chinacupor 沙发
    按照目前国内的电极加湿器厂家水平,是无法变更加湿器设计了,因此提供下列解决办法,以供参考:

    1、在供水管路上增设过滤类处理装置。该装置的目的是降低水中可溶性固体(TDS)的总含量,主要也就是降低水体中的钙镁离子含量。TDS值降低会引起水电导率的下降,因此会在一定程度上解决楼主问题。同时该处理方式也存在几个问题:a.处理效果不好控制。经过处理后的水的TDS值和电导率不易控制,可能会造成电导率太低或者过滤效果不明显,这是由原始供水水质和处理设备两个因素综合决定的。b.此类水处理设备存在维护耗才,维护成本需要仔细考量。c.类似的专业设备初始投资颇为客观。
    建议:可以采用家用净水设备尝试一下,初始投资和未来的维护成本都不算太贵,效果不敢保证,就得看用户的选择了。但空调厂家可以做一下实验。

    2、经过步骤1的处理,水的结垢程度和电导率都会下降。如果水处理效果非常出色,导致水体导电率非常低的情况下,推荐在供水管路中过滤装置的后段再增设一个置换类的过滤装置。该装置的目的是将水体内导致结垢的钙镁离子置换成不结垢的钠离子。可以使得加湿器的结垢状况有极大的改善,效率高的话,基本上就不结垢了。但置换式水处理装置会导致供水电导率在一定程度上的上升。因此该类水处理不适用于电导率太高的水源,电导率在300us/cm以下的水源可以考虑采用此方式进行供水处理,妥善配置的话,从加湿器角度而言基本上就一劳永逸了,只需要定期给置换装置加盐就行了。

    注意:上面步骤2中提到的300us/cm电导率不是绝对值,这跟各个厂家设计有关。因此不能保证在此基础上配置置换水处理就一定会解决所有问题。但配置置换处理装置后,对结垢是有很大程度改善的,唯一需要担心的就是会否导致电极打火。如果仍有打火产生,那么还需要提高步骤1的水处理效率,将其出水电导率进一步降低方可。

    事实上步骤一所提到的手段是不得已而为之,厂家设计合理的话,是根本不用担心打火的。也就是说打火情况是可以通过技术手段在不增设水处理的条件下完全避免的,但国内好像懂这个的人并不是很多。
    2007-03-18 14:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • simaiqi
    simaiqi 板凳
    我在黑龙江大庆市也遇到这种情况,电流过大或闪火光,主要原因就是水质的问题.
    2007-03-16 11:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻式除湿机的相关技术讨论

以前在与网友讨论,有网友提出如下问题,大家若感兴趣一起分析一下,可顺便讨论一下冷冻式除湿机的相关技术:求教:蒸发器过大怎么办? 蒸发温度有点过高了,加长或者减细毛细管来降低温度不太明显了,初步估计是两器过大,相对而言就是压缩机功率有点小,换台功率大点的压缩机有没有用?蒸发器过大,过热温度升高过多,那么蒸发温度会升高吗?简单的在毛细管上做文章会有效果吗?请问各位高手如何再降低蒸发温度,前提是两器不能改变了,如果继续加长毛细管的话,可能在高温时候运转压缩机会过热而损坏吧?

回帖成功

经验值 +10