土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 焊机的无功电流

焊机的无功电流

发布于:2012-07-03 18:13:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于焊机的负荷变化快,导致无功补偿不合格,求解决方法

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    “沙发”说得对!电焊机是一种特殊变压器,有电压徒降大,功率因数低,断续、冲击负荷等特点。要提高功率因数可采取随机补偿办法,按电焊机空截电流的90%选择电容,并联于电焊机,可有效提高功率因数。
    2012-07-03 20:27:03

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    交流电焊机的使用特点是,工作时间不连续,大部分时间处于空载运行。尤其是高空焊接时,由于作业距离与焊机远,不能做到空载时及时断电,造成电能大量浪费。一般交流电焊机空载时,有功功率约为额定容量的1---2.5%,无功消耗约为额定容量的8---9%,空载功率因数约为0.1--0.2。因此,加装空载自停装置,做到空载时自动断电,可以减少空载电流,提高功率因数,是一项行之有效的节电措施。
    以上转载自《用电管理200问》
    在70年代末至80年代初,用电紧张,当时推广使用电焊机断电自停装置,不过,使用较麻烦,故障率高;并且焊接时起弧比之不加时困难,所以焊工不愿使用。并且这项措施只是提倡而不是强制实行。几年以后,逐渐退出了焊接现场。不过楼主可以试用一下。

    [ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-7-3 19:56 编辑 ]
    2012-07-03 19:54:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线等求助!关于0.4kV压降问题

我司现在施工一个工程,原有配电房供电到一台原有A配电箱(进线电缆为VV-4*35mm2约400m),再由原有A配电箱供至原有B配电箱(进线电缆为VV-4*95mm2约200m).问题来了!现在原有A配电箱供至原有B配电箱段电缆需要迁移,在不考虑负荷大小,考虑到压降的情况下,是否用VV-4*95mm2为合理,如不合理请各位大侠给出合理电缆线径,能说明下理由更好.

回帖成功

经验值 +10