各位网友如果对机房专用空调的排气再热技术感兴趣,可在此讨论交流。
初步了解到国外著名品牌都可选配利用压缩机排气作为除湿后的再热补偿;而国内好像没看到有能做排气再热的,而在湿负荷比较大的环境(如我国南方、东南亚等国)排气再热技术的节能优势还是非常明显的。
希望看到各位大侠的专业见解。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jimtay119
    jimtay119 沙发
    QQ群满人啦,能不能再进啊
    2009-07-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • northyang
    northyang 板凳
    :handshake
    2008-11-21 12:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房空调故障分析--制冷效果差

以下是一个比较典型的机房空调故障案例,请大家谈谈看法: 一台机房专用空调运行5年了!最近天气冷了出现低压保护,测的压力为3KG ,给系统加制冷剂,但低压不见涨,高压在12左右!调节了膨胀阀的开度,低压4.5,出风20度,电流比以前要高,(以前7.2、现在7.8)但压缩机机身很冷!表面有露但不明显--手摸起感觉走液了,于是开小膨胀阀压力下降到3.5,,出风21度,判断是膨胀阀开小了!最后把膨胀阀开度调节一相对位置!低压在4.2,但出风还是20度!只有4度的温差!