机房空调故障分析--制冷效果差

发布于:2006-12-28 19:15:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以下是一个比较典型的机房空调故障案例,请大家谈谈看法:
一台机房专用空调运行5年了!最近天气冷了出现低压保护,测的压力为3KG ,给系统加制冷剂,但低压不见涨,高压在12左右!

调节了膨胀阀的开度,低压4.5,出风20度,电流比以前要高,(以前7.2、现在7.8)

但压缩机机身很冷!表面有露但不明显--手摸起感觉走液了,

于是开小膨胀阀压力下降到3.5,,出风21度,

判断是膨胀阀开小了!最后把膨胀阀开度调节一相对位置!低压在4.2,但出风还是20度!只有4度的温差!

我测量了压缩机低压口的温度!在5度左右!可见过热度为5-1度=4度(机房空调最合适的过热度是5--8)

可我不能向下调节,小了制冷效果更差。

不知道系统到底是什么问题 !

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • cq195529942
    cq195529942 沙发
    这个问题我知道!楼主只需要把冷凝压力调高就完全解决!
    2009-09-05 21:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • aoguan.li
    aoguan.li 板凳
    过热度明显是不够,你已经调节膨胀阀了,说明膨胀阀没有问题,我认为引起低压保护是蒸发器太脏了,风机循环风量减小致使压缩机结露,
    2009-07-03 10:34:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1000冷吨特灵三级压缩机冷凝趋近温度高的原因?

本人最近碰到一台机器,趋近温度从八月份开始升高!到现在已经7度了!我们已经把冷凝器化学、机械清洗了,结果还是没变,又把冷凝器的实测压力与显示压力比较后,高了2磅,说明冷凝器没有空气,系统制冷剂也不少,我们根据机器满负荷时,导叶开度是60%,厂家说制冷剂也不少的!请教一下各位大虾,还有没有其他原因可能引起?