土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区的消防设计问题,请各位答疑解惑..

小区的消防设计问题,请各位答疑解惑..

发布于:2006-12-28 18:57:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区的局部规划见附图,
1#楼21层,层高>50m;2#楼18层,层高<50m;3#,4#,5#楼均为6层,底层架空;
1#--5#楼均为普通住宅,其中2#,3#楼部分连接沿街的2层商铺,但不公用楼梯,商铺每层面积为1400平方。

一、 3#楼与沿街商铺连接,是否应算商住楼?消火栓流量取多少?按哪条规范?
4#,5#楼与3#楼连接,是否也应算商住楼?消火栓流量取多少?需不需要竖向成环,还是只做成枝状管网?

二、 同第一条,2#楼如果按商住楼室外室内消火栓用水量均为20L/S,那么1#楼按什么标准取?
如果按照普通住宅,室外室内消火栓用水量分别为15L/S,20L/S。
如果1#楼也算商住楼,那么室外室内消火栓用水量分别为30L/S,40L/S。(此时1#楼的走道是否也要做喷淋?)

三、 沿街的商铺是否需要做喷淋?(算作2#楼的商业营业厅?)

四、 小区的室外消防流量取多少?
如果按照2#商住楼的标准,室外消防流量为20L/S,
如果按照1#楼是商住楼的话,室外消防流量为30L/S。
用水泵接合器向室内补充供水的话,室外的消防流量会不会不够了?具体应该怎么计算?要不要加上室内的消
火栓和喷淋的流量?

1167303422518.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • stbodhi
    stbodhi 沙发
    这样说就明白了.
    武汉的工程.一个人刚开始做设计,没有同行在旁边商量,很郁闷啊.
    我就按照你的这个思路去做了.谢谢
    2006-12-30 19:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳
    不知是哪里的工程?
    2006-12-30 16:12:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熟悉奥林给排水设计软件的请进来帮忙

今天拿到了奥林的加密狗,稍作试用,感觉很是不爽:研究半天也没找到如何布置喷淋平面和绘制喷淋系统:里面有个喷头定位线,然后再选取定位线之后才能布置喷头,我就纳闷了:如果我先定位好喷头位置,那我还用你这软件干吗?不会这个软件就只能做到这样的效果吧?还有里面的参考点,定位点,看的我莫明其妙的。还有生成系统图,我到处找也没找到哪个命令是自动生成系统的。有会用的朋友指点俺一下吧。

回帖成功

经验值 +10