土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层住宅的商业网点,要设喷淋吗?
高层住宅的商业网点,要设喷淋吗?

全部回答(8 )

  • yangj
    按照GB50015-2014住宅与其他功能在一起的,内部消防设施配置分开考虑:1 建筑高度未超100米的住宅均不设,2 下部商业网点不设,若其总面积超3000了要设。
    2015-05-20 15:28:20 来自 PC 评论 举报
  • zhb-2010
    rebary 发表于 2012-7-8 22:58 个人愚见:一、超100m的高层住宅:设喷淋是毋庸置疑的。参考《高规》7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑 …商业网点不用设
    2015-05-20 14:36:20 来自 PC 评论 举报