高层住宅的商业网点,要设喷淋吗?
高层住宅的商业网点,要设喷淋吗?
高层住宅的商业网点,要设喷淋吗?
发布于
2012-07-03 16:32:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
yangj
按照GB50015-2014住宅与其他功能在一起的,内部消防设施配置分开考虑:1 建筑高度未超100米的住宅均不设,2 下部商业网点不设,若其总面积超3000了要设。
2015-05-20 15:28:20
来自 PC
评论
举报
zhb-2010
rebary 发表于 2012-7-8 22:58 个人愚见:一、超100m的高层住宅:设喷淋是毋庸置疑的。参考《高规》7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑 …商业网点不用设