照明电路和插座回路必须穿金属管吗?
照明电路和插座回路必须穿金属管吗?
照明电路和插座回路必须穿金属管吗?规范上有要求吗?穿PVC管是否符合规范?弱电穿PVC管是否符合规范?
发布于
2006-12-28 17:43:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dreamboat
埋地和埋混凝土内PVC就可以,施工方便,节约成本!
2006-12-28 19:49:28
来自 PC
评论
举报
ares_rambo
穿金属管,审图就过!
穿PVC管嘛,审图经常过不去(尤其是吊顶)!
规范上有PVC的用法!
2006-12-28 18:31:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
huangdeyu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
18
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2169 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
穿PVC管嘛,审图经常过不去(尤其是吊顶)!
规范上有PVC的用法!