土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:梁加大截面法结合面抗剪的问题。

请教:梁加大截面法结合面抗剪的问题。

发布于:2006-12-28 17:03:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家一个问题:《GB50367》梁加大截面抗弯加固中,对梁的抗剪验算仅验算了斜截面。
因此有个疑问:对于在梁截面受拉侧进行加大截面时,是否要验算此结合面抗剪的问题?
如果要,按《GB50010》中叠合面的受剪承载力公式10.6.5-1可否?抗震时此截面的承载力验算的抗剪抗震调整系数取0.85可否?剪力墙水平施工缝验算公式可以作参考用吗?
还是要按某些手册中的按砼的抗剪强度验算(而规范中没有抗剪强度指标的)?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • john_murphy
    john_murphy 沙发
    如果担心叠合面受剪验算跟GB50367出入太大的话,建议对比一下。
    老实说,我不喜欢做加大截面的工程。因为,没有什么利润可言。
    我觉得,只要与原梁箍筋逐个焊接,而且能保证质量的话,应该没有多大的问题。
    最好是根据GB50367推荐的连接方式。
    2007-01-09 23:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • shiyan289
    shiyan289 板凳


    还是用新规范算吧,某些手册沿用的还是老规范。
    2006-12-31 14:30:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建议开设特种结构专栏

强烈建议土木在线开设特种结构专栏,讨论水池、烟囱、挡土墙、水塔、冷却塔、贮仓等构筑物的设计、施工、所用软件等等!

回帖成功

经验值 +10