土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关热负荷计算中外门附加率的问题

有关热负荷计算中外门附加率的问题

发布于:2006-12-28 16:56:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在《采暖通风与空气调节设计规范》中第3.2.6条
外门附加率:      当建筑物的楼层数为n时:      一道门65n%      两道门(有一个门斗)80n%      三道门(有两个门斗)60n%      公共建筑和生产厂房的主要出入口:500%      注:(1)外门附加率,只适用于短时间开启的,无热风幕的热门。        (2)阳台门不应考虑外门附加。
怎样解释两道门附加率比一道门大啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • luyuan1108
    luyuan1108 沙发

    明白一些了,感谢
    2006-12-30 07:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    是对门的基本耗热量的附加,双层门比单层门基本耗热量小,即使附加系数大,也往往比单层门的小。
    2006-12-29 19:35:29

    回复 举报
    赞同0