这种处理方法是否可行?帮忙现有一个门钢,24M跨,前两榀带夹层,夹层全跨设置,夹层柱间距8M,夹层处钢柱大小为450X250X8X12,原设计刚接柱脚,螺栓中到中为590,基础短柱设计错误为600X600,导致螺栓无法埋入短柱内部,施工方在没用经过设计同意的情况下,私自处理,在短柱外侧再加一道箍筋后,把螺栓埋进去了,此处柱脚,轴力405,弯矩48,处理方法如图:这样是否可行?不行该如何处理?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
chinalxb
沙发
路过学习了。
2013-12-20 12:32:20
赞同0
-
gaojuanlizhw
板凳
很好的参考资料
2013-12-19 14:43:19
赞同0
加载更多回复 举报