消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?
像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?

全部回答(7 )

  • ldf333
    断路器加分励脱扣器,具体设置要求详见GB50116第6.3.1条的条文解释,配电系统中需要切除的断路器选择带分励脱扣器的,并在系统图中加消防模块
    2013-07-24 10:48:24 来自 PC 评论 举报
  • crisispaul
    跟切的电流多大没有关系,只是使断路器脱扣,在需要切的断路器上加分励线圈,然后引出接线端子就行了。
    2013-07-24 10:29:24 来自 PC 评论 举报