请教各位大侠:
在没有采暖的厂房中设喷淋系统,应采用干式系统还是湿式系统,干式系统有什么缺点吗?
设消防水池还用设消防水箱吗?喷淋系统采用支状还是环状?
谢谢各位大侠,不惜赐教!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • free703
    free703 沙发
    消防水池和消防水箱是规范上的两个不同的要求。
    2004-08-12 13:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • e.xue
    e.xue 板凳
    没有采暖,当然用干式系统。但是干式系统他的反映比较慢。也没什么太大的缺点。
    如果干式系统最好就要用消防水箱。这样反映会快点。
    一般要不都布置成支壮管网。环状管网不好计算。
    但是我们院最近买了一套软件非常好,无论是环状还是支壮,均衡还是非均衡都能算,几分钟就把结果给算出来了。你可以到网上去看看。兆龙软件。