土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜的进出线电缆能否从同一桥架内进出线

低压配电柜的进出线电缆能否从同一桥架内进出线

发布于:2012-07-03 13:37:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:低压配电柜的进出线电缆能否从同一桥架内进出线,有何安装规范?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 兵兵有理
    兵兵有理 沙发

    除一级负荷、消防负荷,同电压等级的电缆可以共桥架。

    2023-11-23 10:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • 奔跑的蜗牛噢耶

    这个需要看电压等级,一般电力电缆是可以共桥架敷设的,电力电缆和控制电缆以及信号电缆最好不要共桥架敷设。

    2023-11-10 16:55:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助一个关于配电柜的问题

RT:紧急求助1.一 二级配电柜是不是只能供电局做 能不能自己组装? 2.旧的计量柜的检测费用可不可能超过新买一台计量柜的费用?

回帖成功

经验值 +10