求助:火力发电厂消防设计问题

提问 发帖 回复

各位大神,小弟以前一直做数据中心的消防设计,现在BOSS给了一个火力发电厂的方案给我扒量,但是图纸太草了,实在是扒不了,然后领导就让给我重新设计一版图纸,投标在即,实在是找不到消防的板块,所以来这里发个求助帖,劳驾各位大大帮助一下呀,给个设计思路就行,以前没接触过火力发电厂,实在是狗啃乌龟无从下口啊。。。。

各位大神,小弟以前一直做数据中心的消防设计,现在BOSS给了一个火力发电厂的方案给我扒量,但是图纸太草了,实在是扒不了,然后领导就让给我重新设计一版图纸,投标在即,实在是找不到消防的板块,所以来这里发个求助帖,劳驾各位大大帮助一下呀,给个设计思路就行,以前没接触过火力发电厂,实在是狗啃乌龟无从下口啊。。。。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • ca35157625
    ca35157625 2012年07月04日 09:20:44 2楼
    您好朋友,我们消防统计算量软件可以为你解决问题,无论多么复杂的图纸,我们都能很快智能的拔量,只需把电子版图纸输入,系统会智能分辨并统计算量。快速准确
    回复 0 举报
  • 寒冬
    寒冬 2012年07月05日 16:52:44 3楼
    如果重新设计图纸那可就麻烦了,另外消防工程在电厂所占造价比例并不高,查阅一下类似的电厂消防含量就可以估一个数!
    回复 0 举报
  • wuwei9021
    wuwei9021 2012年07月06日 10:46:12 4楼
    火力发电厂的消防可能不能用喷淋直喷了,估计是气体灭火
    回复 0 举报
  • li453514134
    li453514134 2012年07月06日 15:20:01 5楼
    唉,很麻烦啊,有喷淋,消火栓,泡沫,二氧化碳,有也就罢了,底图完全不清楚,这设计院太不负责任了,唉,现在估量都无从下手啊,只有按照招标文件的要求,一点一点去图上找,找也就罢了,有些区域在图纸上根本都没有啊,愁死我了
    回复 0 举报
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 2012年07月06日 21:25:24 6楼
    设计图如果不明确,工程量没法估,多了少了没准就脱标了,让招投标公司出答疑澄清
    回复 0 举报
  • six7309
    six7309 2012年07月07日 09:39:40 7楼
    一般车间喷淋加探头。特殊的位置,汽机房油箱、制氢设备探头要用红外感应。地下电缆隧道要设气体灭火,,磨煤机、油罐那要泡沫灭火,锅炉本体上、电缆夹层、地下电缆隧道、转运站要设感温电缆。大致只记得这些,现在要求可能有些改变了。
    回复 0 举报
  • syanhao
    syanhao 2012年07月09日 12:14:45 8楼
    GB50229-2006 火力发电厂与变电所设计防火规范
    回复 0 举报
  • 大菠萝蜜
    大菠萝蜜 2012年07月10日 21:45:39 9楼
    变压器:水喷雾 主厂房内油系统:水喷雾 皮带层及输煤栈桥:自动喷水及水幕 油罐区:泡沫罐 原煤斗:二氧化碳 不设水箱 稳高压 消火栓与自动喷水合并
    回复 0 举报
  • wx_1562855590300
    wx_1562855590300 2019年07月12日 10:48:38 10楼

    请问您的问题解决了吗? 我现在遇到了同样的问题,怎么办啊

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料