土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 小接地电流系统PT二次辅助绕组的开口三角处的电压?

小接地电流系统PT二次辅助绕组的开口三角处的电压?

发布于:2006-12-28 14:14:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问小接地电流系统正常运行时,PT二次侧辅助绕组的开口三角处的电压是多少啊?
如何分析或者计算? 谢谢!·

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mjg0032
    mjg0032 沙发
    同意楼主的观点
    2007-02-11 11:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • mls_19
    mls_19 板凳
    理想情况下为0,因为理想情况下三相电压完全对称,其矢量和为0,U0为三相电压的矢量和除以三,所以为0。
    但是正常情况下,三相电压是不可能完全对称的,所以U0不一定为0
    2007-01-09 21:37:09

    回复 举报
    赞同0