土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在措施上看到的一点疑问

在措施上看到的一点疑问

发布于:2004-08-11 19:46:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
措施上29页2。5。21:给水管上的止回阀设置应符合下列要求:4,进,出水合用一条管道的水箱水塔的出水支管上。
这句话我怎么看不明白啊,哪位大虾指点迷津啊,谢谢了
  • 蓝冰有个仔
    当水箱(或水塔)的进出水管道合用一条管道的时候,应在底部的出水管段上装设止回阀,这样做是为了防止底部进水。
    因为水箱的进水管上设有浮球阀或其他液位控制阀,当水箱水位到达最高水位时,水箱停止进水。如果在水箱的出水管段上没有装设止回阀,那么,水箱将同时通过出水管进水,而在出水管上因为没有液位控制措施,所以,当水箱水位达到最高水位时,水箱仍然进水,以至于水箱漫溢,造成事故。
    2004-08-12 00:08:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

劳教所给排水管道综合怎么做??!!

有没有人可以一步步告诉我。。。一点头绪都没有诶:(规范里没有犯人的用水数据诶。。怎么办?是不是可以参照 宿舍 的用水?拜托各位水侠咯~0~

回帖成功

经验值 +10