土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅卫生间降板区域排水支管穿越止水带问题

住宅卫生间降板区域排水支管穿越止水带问题

发布于:2012-07-03 08:50:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
住宅卫生间区域做降板排水,降板区域边沿,靠近排水管井侧,建筑会浇注止水带,卫生间排水支管接至管井排水立管时,须穿越此止水带,请问是否需要于此止水带上设置套管?还是建筑的时候直接预埋排水支管?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cangshi004
    cangshi004 沙发
    与智者同行,你会不同凡响;











    ----------------------------------------------------------------
    http://bengfa.info/myspyer/?p=4
    2012-07-27 11:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • cdzlxl
    cdzlxl 板凳
    你说的是同层排水吧,不太明白,建议查查同层排水图集应该有做法吧,
    2012-07-04 10:41:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??

标准CJ_T_136-2007里只有内衬塑料层的壁厚那么钢塑管厚度怎么确定,按国标厚度吗??另外而且好像规范上的钢塑管里外都有衬塑料层,但实际市场上的只是内衬塑料层,不知道怎么回事……[ 本帖最后由 nc2222 于 2012-7-4 18:22 编辑 ]