土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外排水分流的时候,污废水分流是否合适?

室外排水分流的时候,污废水分流是否合适?

发布于:2006-12-28 12:50:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
昨日校对一份图纸时,一君将室外管网部分分流处理,污水和废水分开,污水进入化粪池后出来,然后同废水结合,排入市政污水体系,由于室外部分的管线长度较大,本人不推荐该种做法,一个方面是污水管这样的情况自清流速难以保证,容易发生堵塞,另外就是相对于化粪池的容积增大而言,这个双管系的投资较高。但是,处于规范没有详细的说明该做法的不可行性,而小区设计的管线又属于非计算管段,所以说复力不是很强,只能作为建议,给出。
这个讨论一下,居住小区设计时,室外污废合流是否合适?
若合适,在什么情况下推荐使用?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zsf1979
    zsf1979 沙发
    我觉得像楼主说得这种情况在实际工程中比较典型,我也碰到过,我觉得进化粪池的室外污废水管还是合并更合理,理由有二,一)污废合并省了一条排水管的投资和维护;(二)污物在废水的带领下更容易排入化粪池而不会滞留在管道上
    2006-12-29 22:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • hujl2001
    hujl2001 板凳
    楼上的,俺看过了,觉得你没有看清题干,我说的室外污废分流,是在有室外雨水系统的情况下,分开污废水,这样只有污水进入化粪池,这样化粪池的容积可以减小。
    2006-12-29 14:42:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 723 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓和室外消火栓给水泵是否可以合用?

几天前,校对一份图纸,发现此君将室内消火栓和室外消火栓的水泵合用,本人认为这个做法是错误的,因为这样室外消火栓对于室内系统的水泵结合器失去了火灾发生时的作用,由于个人项目不尽相同,理解方法也不同,大家讨论一下。

回帖成功

经验值 +10