土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一变压器,三相五线制,一相负载碰壳接地,为什么不跳闸呢?
对这个不是很懂,想了解下,单位都是三相四线制,新上的项目变成了三相五线制。
有一项碰壳接地了,中性线N用电笔测量有电,但是没跳闸,我想了解下怎么情况,对这些不是很懂,希望各位老师能详细讲解下
谢谢,

全部回答(6 )

  • qian68747
    变压器的接地电阻过大,同时你的单相接地电流不至于跳闸。
    2012-07-04 08:39:04 来自 PC 评论 举报
  • xinshiji168
    按说你有专门的PE线接在电机上,应该比较灵敏的啊
    2012-07-04 08:01:04 来自 PC 评论 举报