土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教挂电缆的高度到底应该是多少

请教挂电缆的高度到底应该是多少

发布于:2012-07-02 19:33:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于柜内电缆的高度用户的技术协议往往是要求700或者1000mm,盘厂设计的时候10KV-35KV的柜子基本上挂电缆的高度是在750mm左右,也都能满足现场挂电缆的要求,本人一直想弄清楚挂电缆的高度到底应该是多少?希望群里有了解电缆的兄弟姐妹能提供关于挂电缆高度的理论依据,比如三芯的电缆,电缆头高度大概多少,电缆中接地线的高度大概在电缆的什么位置,电缆的弯曲半径大概多少?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lnren007
    lnren007 沙发
    供电局及安装公司要求为750-ATL爱德利变频器整理答案
    2012-12-10 10:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • gyy.kf
    gyy.kf 板凳
    电缆连接端子离柜底距离不小于700mm,如有零序CT,则应距零序CT 上表面高度不小于500mm,电缆盖板必须由两块合并而成,要方便拆装。-----广东电网公司 12kV 交流金属封闭移开式开关设备和控制设备选型标准
    2012-12-09 20:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多