土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构有没有最大洞口的限制?

砌体结构有没有最大洞口的限制?

发布于:2006-12-28 10:35:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在哪本规范中提到?
偶看了抗震和砌体都没找到.
达人们帮忙,小弟谢过!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chipop
    chipop 沙发
    真是太感谢了!
    自己太不细心了,竟然没看到条文。
    =。=
    2006-12-30 10:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • zdmjl
    zdmjl 板凳
    GB 50011-2001 《建筑抗震设计规范》7.3.14规定:横墙较少的高度和层高接近极限的多层住宅,横墙和内纵墙上洞口宽度不宜大于1.5m,外纵墙上洞口宽度不宜大于2.1m或开间尺寸的一半
    2006-12-29 16:32:29

    回复 举报
    赞同0